1

Topic: [Guide] Build RAID trên hệ thống supermicro với card RAID LSI 9261-8

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/12867898193899.jpg

Ngày nay, Hệ thống RAID dành cho server không còn xa lạ nữa, nó trở thành một phần cực kỳ quan trọng đối với dữ liệu. Với tần suất hoạt động liên tục của server thì việc HDD bị lỗi hay hư hỏng là điều khó tránh khỏi. Hệ thống RAID từ level 1 trở lên sẽ giúp các bạn an tâm hơn về vấn đề an toàn dữ liệu khi hỏng phần cứng. Sau đây tôi xin làm một hướng dẫn nhỏ giúp các bạn thay thế HDD trên hệ thống RAID khi HDD bị hỏng. Bài viết này dành cho hệ thống server supermicro với card RAID 9261-8i của hãng LSI.

Với hệ thống RAID 1, dạng RAID này chạy trên 2 HDD dung lượng của chúng được gom thành một với dung lượng bằng 1 HDD đơn và cho phép chúng ta chỉ hư duy nhất một HDD mà thôi. ở đây tôi có hệ thống RAID 1 đang hoạt động bình thường chúng ta nhìn thấy qua phần mềm quản lý RAID MegaRAID Storage Manager như hình:

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0381.jpg

Hệ thống RAID có HDD bị hỏng như hình:

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0383.jpg

Ta bắt đầu thay thế HDD bằng cách thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Bạn lấy HDD hỏng ra và thay thế bằng HDD mới:

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0384.jpg

HDD thay thế đang ở trạng thái Unconfigured Bad, ta chuyển sang trạng thái Unconfigured Good bằng cách thực hiện như hình:

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0385.jpg

Trạng thái Unconfigured Good của HDD như hình:

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0386.jpg

Bước 2: Add HDD vừa thay thế vào Group RAID ta thực hiện như hình:

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0387.jpg

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0388.jpg

Vậy là đã xong bước add HDD mới vào Group RAID, ta thấy có kết quả như hình bên dưới:

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0389.jpg

Bước 3: Build dữ liệu ta thực hiện như hình:

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0390-1.jpg

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0391.jpg

Như vậy là đã xong bước Build dữ liệu, ta sẽ thấy HDD ở trạng thái đang build dữ liệu như hình:

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0392.jpg

Ngoài ra ta có thể thực hiện việc Build RAID bằng cách vào giao diện quản lý HDD của card RAID như sau:

Vào trình quản lý của card RAID ta thấy HDD bị hỏng sẽ báo như hình:

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0396.jpg

Bước 1: Ta lấy HDD bị hỏng ra và thay vào HDD mới sẽ có kết quả như hình:

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0397.jpg

Ở đây ta thấy HDD mới đang ở trạng thái Unconfigured Bad ta chuyển sang trạng thái Unconfigured Good bằng cách click vào HDD sẽ có các lựa chọn như hình dưới:

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0399.jpg

Ta chọn Make Unconf Good như hình và click Go.

Bước 2: Add HDD vào Group RAID:

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0401.jpg

chọn Replace Missing PD, Click Go.
Bước 3: Build dữ liệu ta thực hiện như hình:

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0404.jpg

Chọn Rebuild Drive click Go. ta được kết quả như hình:

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0405.jpg

Như vậy là xong, click vào Home ta sẽ thấy HDD đang ở trạng thái Rebuild RAID như hình:

http://s2.thegioimaychu.com/wp-content/uploads/DSC_0406.jpg

Contact us:
Nhat Tien Chung IT Telecoms Co., Ltd
Address: 20/69 Ho Dac Di Street, Tan Phu Ward, HCM City, Vietnam.
Tel: +84 (28) 54 333 338
Fax: +84 (28) 54 319 903
Sales: sales-ntc@nhattienchung.vn
Presales: presales@thegioimaychu.vn
Website: http://www.thegioimaychu.vn